上周三晚19:00

康康视频讲堂给大家直播讲解了海康威视门禁产品接线和配置方法

话不多说

跟着康康一起来复习一下~


门禁接线篇


01

门禁主机接锁


门禁主机接电锁

以K2600为例,主板上有锁+跟锁-的端子,端子自身已经带12V的电了,只需要把磁力锁或电插锁或阴极锁的正极接正极,锁的负极接负极,再把继电器状态通过跳帽设置常开或常闭状态即可。

0c27eca9c763d1a0c52385c1d003c887.png


门禁主机接不带电的锁

以K2600为例,绿色主板有D+D-提供不带电的开关量信号,接上对应的锁或者电动门即可。再通过跳帽设置对应常闭或常开信号。

0d535cfc447b104a7514569e8f237af8.png


02

门禁一体机接锁


门禁一体机接锁原理

下图为例,是常开的锁,断电关门。那我们给open以及gnd一个闭合信号,通上电,锁舌回缩,即可开门。

47df87b06779905473368c5d8b996acc.png


一体机或门禁主机K2800接线方法

锁的负极接电源负极,锁的正极接NC,电源的正极接COM。或者锁的正极接电源正极,锁的负极接NC,电源的负极接COM也可以。形成一个断路或者闭合的电路。

插入视频


03

门禁主机(含一体机)接读卡器


读卡器485接法

门禁主机的4个端子 RS485+、RS485-、12V、GND分别接到读卡器的RS485+,RS485-,PWR,GND

768c9b9db142a6b6b22e21d49ea432fa.png


读卡器韦根接法

读卡器的红(+12V)和黑(GND)接读卡器的读头电源处,绿(W0)接端子W0,白色(W1)接端子W1处。此处四根线是必连的。如果要控制韦根的LED和蜂鸣,就必须把BZ/ERR/OK都接上去。

26b2770d0295651e57e98de70ae3dca5.png


04

门禁主机读卡器接线——手拉手

K2601/K2602/K2604分别对应最多可并接2/4/8个RS485读卡器

读卡器的前四位为地址拨码,遵循原则地址1对应门1进,地址2对应门1出, 地址3对应门2进,地址4对应门2出,以此类推,最多到地址8。

读卡器采用485接线时,后面四位无需拨码,都是OFF的状态。

91fd813c1375c3135c9c1709f1394b0b.png


05

读卡器拨码

9acaa2a19e11c02b324d94304ff932a3.png

读卡器拨码盘


485读卡器拨码

二进制拨码方式,第一个门的进门读卡器拨1,出门读卡器拨2。第二个门的进门读卡器拨1和2,出门读卡器拨3。第三个门的进门读卡器拨1和3,出门读卡器拨2和3.第四个门的进门读卡器拨1和2和3,出门读卡器拨4,重启生效。


韦根端口器拨码

拨6,其余不拨。(现在新出的读卡器韦根连接不加密情况下拨5和6,其余不拨。)重启生效


06

门禁一体机通讯设置


485通讯设置

门禁一体机做主机,外接读卡器时:通讯设置-RS485-外接设备选择读卡器。

00595ffe549062979f243855bc90b19e.png


韦根通讯设置

门禁一体机做主机,外接韦根读卡器时:通讯设置-韦根设置-韦根启用-传输方向选择输入-模式选择韦根34。

e405f0041f7152de81a0c860fefd6200.png


07

门禁主机(含一体机)接门磁

门磁原理

是安全报警的一种装置,用来探测门状态并可以反馈门状态(4200查看)。


门磁接线

将门磁信号线接到一体机上SENSOR/GND接线端子。

915492256e54dcebfe5b0351ae421ae6.png


08

门禁主机接开门按钮

开门按钮原理

开门按钮按下,给门禁主机一个闭合信号,此时门禁主机开门按钮对应继电器状态改变,实现开门。


开门按钮接线

开门按钮“press”接“开门”,“to exit”接“GND”(不区分正负极)

4f4c5b68dd136ffc6e445af072bc4af3.png


09

门禁一体机接开门按钮


开门按钮原理

开门按钮按下,给门禁一体机一个闭合信号,此时门禁一体机开门按钮对应继电器状态改变,实现开门。

开门按钮接线

开门按钮PRESS接BUTTON,TO EXIT接GND(不区分正负极)


c9651fe4b51399bdf5f74f889fd8a2d7.png



人员配置篇


01

本地添加人员(需设备支持)


进入后台方式

①K1T671系列以及K1T3系列,长按显示器3秒,输入管理员密码进入后台UI界面。

②K1T804系列长按OK键3秒,输入管理员密码进入后台UI界面。

(一般触屏的是待机界面长按屏幕输入激活密码进入后台,其他的以用户手册为准)


添加人员方法

33a99b99c8dbd6f5df28d1d3e2168b33.png

01

点击用户管理-点击+号-设置工号-设置姓名-点击卡号-卡片放到刷卡区域识别卡号-点击指纹-录入指纹-点击人脸-录入人脸-设置验证方式-点击右上方图标保存。

02

常见问题:本地添加卡片刷卡有声音,但是不显示卡号,可以4200关闭卡加密功能(路径:访问控制-高级配置-更多参数-M1卡校验验证关闭-保存)


02

iVMS-4200客户端添加人员


8e1f3f1280f4817df3c9cf2a612f2997.png

操作步骤

客户端

①点击人员管理-点击添加-添加组织

②点击右侧添加-设置编号-设置姓名-选择卡片-点击+号-点击发卡配置-选择本地(使用发卡器)或选择远程(使用设备本身读卡器)-点击开始读取-卡片放到刷卡区域-识别卡号后点击添加-完成添加卡片。


03

iVMS-4200客户端下发权限

2c357484378daa2deab1ebaff42115a6.png

操作步骤

客户端

①点击访问控制-点击权限管理-点击权限组

②点击添加-设置名称-选择计划模板-选择部门-选择门禁点-点保存

③选择刚才添加好的权限组-点击异动下发或全部下发。

95b17d35c9b2d48567ba21cd845bc5b3.gif

异动下发:在保留设备本地的人员的前提下,把新的人员下发到设备本地。

全部下发:不保留设备原有人员,先清空原有人员,再把客户端里选择的人员下发到设备本地。

337fdaca10dcfe3dd1cd7ec9613464eb.gif


aa1a4d21ab846d23c31a961f715b748e.png


今天的知识分享,你学会了吗?



484b41141c7193fdf3c4cd31376e1f18.jpg

分享、在看与点赞,康康需要你的支持~

957f675e72923fd7c340217ee10c8bdd.gif

分享

d99cf28584ea09c357605d89e767d7fc.gif

点赞

c6f37215a18765b2cd190a3fce1c0dbc.gif

在看

宜信网交流论坛 - 版权声明 1、在发表言论时,请遵守当地法律法规。主题所有言论纯属个人意见,与本站立场无关。
2、本站所有主题由作者发表,作者享有帖子相关版权,其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须征得作者同意并注明来源于宜信网
3、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。
4、帖子不遵守当地法律法规、广告、人身攻击等情况时,宜信网管理人员有权不事先通知发贴者而删除本文。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|宜信同城网交流论坛 ( 闽ICP备19021048号 )|站点地图

GMT+8, 2026-3-27 19:59 , Processed in 0.147400 second(s), 15 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表