宜信同城网交流论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

电瓶车遗留侦测

[复制链接]
发表于 2023-2-19 17:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
"

康康,我买的一款新摄像机是否支持电瓶车遗留侦测功能,这个功能改怎么设置呢?为什么我设置好无法触发呢?别急别急,跟着康康往下看

"
7be95433619db35c0565cb68fbe2fa33.gif



配置方法




01
启用电瓶车遗留侦测

通过网页访问摄像机,在配置-事件-Smart事件,电瓶车遗留侦测,勾选启用侦测。勾选“启用持续报警输出 ”。

5fde8d4f42e98ec379d35fc81f07c097.png

02
区域设置

绘制检测电瓶车的区域,颜色为黄色框。然后设置最大和最小尺寸框,为绿色框。

注意:最小尺寸<物体在镜头内的像素大小<最大尺寸,符合这个标准才能被识别为目标,否则不属于目标,可提高检测的准确率。

单击“最大尺寸”或“最小尺寸”按钮,选择预览画面中的一点为起始点,按往鼠标左键任意拖动,直至绘制出一个四边形的最大尺寸过滤框或最小尺寸过滤框,如果需要重新绘置过滤框,再次单击“最大尺寸”或“最小尺寸”按钮。

53b87c820a643e3ce995b82c661ef234.jpg

03
设置布防时间

方法一:单击布防的时间段,手动填写开始时间和结束时间,设置完毕后单击保存。

方法二:单击布防的时间段,时间段两端会显示两个圆圈,鼠标移动到圆圈处,会显示左右方向的调节箭头,左右移动调节箭头即可调整布防时间。

同一天的时间轴上可设置多个时间段,最多可支持 8 个时间段设置。

63f11c6b6f4e5e133a5f23e5cb1ac6dd.png

04
设置联动方式

可根据实际需求进行配置。

4f5454901a805dd647a1f32ecda67ee7.png

声音报警:勾选表示设备会发出报警提示音。

闪光报警:勾选表示设备会进行报警灯闪烁。

邮件联动:勾选且正确配置 Email 参数,设备将以邮件形式把报警信息发送至 Email 参数中配置的邮箱中。

上传中心:勾选表示会将报警信息等上传监控中心。

上传 FTP/SD 卡/NAS:勾选且正确配置FTP/SD 卡/NAS 参数,设备将把报警抓图或报警视频等信息发送至对应的存储路径中。

联动报警输出:勾选表示联动到连接的报警设备中进行报警。

录像联动:勾选表示事件发生后进行录像,直到事件停止后停止联动录像。


05
启用规则信息跟POS信息叠加

在IE配置界面-本地-启用规则信息跟POS信息叠加

这样检测到电瓶车之后,画面上会有一个目标框出来,方便判断是否识别到电瓶车。

478af5d3571adad6b42d2ee8cc2aa462.png

目前支持电瓶车遗留报警的型号有:DS-2CD2326FWDA3-IS/DT、DS-2CD2526FWDA1-IS/DT






常见问题





d46e8e70b334a12997bd6d4199a2fe20.gif

Q:侦测到电瓶车遗留的警戒提示音在哪设置?

A:先升级特定程序,配置-事件-普通事件,声音报警输出里进行设置。

警戒音里选择语音内容,目前最新版本程序支持3段电瓶车语音可选。

报警次数可设置语音播报次数(1-50范围可选)

警戒音量大小设置,布防时间设置,在设置的时间段内才会进行语音播报。

注意在启用电瓶车遗留检测界面需要勾选“声音联动”。

53f381d644e4dabb063794cc656f877b.png


Q:侦测到电瓶车遗留触发的闪光灯报警怎么设置?

A:配置-事件-闪光报警灯输出里进行配置。

可以在这个页面设置闪烁时间(1-60S范围可设),闪烁频率(高,中,低可选)。

同时设置布防时间,在布防时间段内事件触发了才触发闪光报警灯。

0fdbf1520f8afae9e11950fcdb1834d0.png


Q:在Smart事件里找不到电瓶车遗留检测功能,怎么办?

A:排查方法如下:

配置,视音频里面关闭smart264/smart265。如果设备有启用smart功能的话,这个记得改为关闭。


如果关闭了smart事件里面还是没有的话,建议您核实下摄像机的型号和主控版本,致电400热线,可以看下设备是否要升级,并且在设备升级成功后,记得要把摄像头简单恢复下哦~


Q:勾选了电瓶车遗留检测持续报警,但是实际报警不连续,如何处理?

A:排查步骤如下:

从检测区域判断,是否识别到了电瓶车?如果识别到电瓶车会有一个变红的目标框显示在界面上?识别到了电瓶车,是否整个电瓶车的车身都在区域框内?

若已经识别到但是不报警,可尝试调整最大最小尺寸框大小,可能是目标被过滤了导致不报警

检查时间阈值设置的多少,若时间阈值设置超过 10S,则会存在中断情况,建议保持默认 2S。

检查持续报警输出是否勾选?在勾选的情况下,确认报警输出的延时时间,建议设置为默认的 5S 或 10S。

bf25e86209046fe258e9e74ebba7bace.gif
d009b111c9354145bbf58182bf7d31f0.png
817d39d1903e8521742c3546a0e2a74d.png

康康视频讲堂

每周三晚 7:00

b62f4eeb136cc121127e1562665f4170.jpg

扫码来上课啦!

bbf37ca44140aef41b9a1bdaced26591.png
宜信网交流论坛 - 版权声明 1、在发表言论时,请遵守当地法律法规。主题所有言论纯属个人意见,与本站立场无关。
2、本站所有主题由作者发表,作者享有帖子相关版权,其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须征得作者同意并注明来源于宜信网
3、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意。
4、帖子不遵守当地法律法规、广告、人身攻击等情况时,宜信网管理人员有权不事先通知发贴者而删除本文。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|宜信同城网交流论坛 ( 闽ICP备19021048号 )|站点地图

GMT+8, 2026-3-27 15:42 , Processed in 0.190065 second(s), 13 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表