【控制异常】模拟球技控制异常的排查步骤

[复制链接]
发表于 2023-2-19 17:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 LAN
1
检查控制终端和球机的配置
64752592c73c342d23eecf308f024d7f.png
海康模拟球机出厂默认参数
地址位:0
波特率:2400
协议:能自适应控制终端的hikvision 、pelco-P pelco-D协议。
在控制终端上需要将地址位,波特率,协议设置成跟模拟球机一致。
***多个球机需要控制,每个球机的地址位需要不一样***

2
检查控制终端和球机的接线
fdbfebc8e727d552628efead9ff693f5.png
1、线材建议使用屏蔽双绞线。
2、将控制信号线和电源线分开布线。
3、控制终端的485接线,正极接在球机的 R+,负极接在球机的R-。
4、485控制线附近是否有大功率的设备如空调,变压器产生干扰?
5、如球机的485控制线经过其他设备之后再接入到控制终端的,尝试不经过其他设备,看是否能正常控制球机?
6、多个球机之间需要采用手拉手的连接方式。
3
测试最远端球机485口是否有电压
292fc40f5c3e36ca7e85e3360a827573.png
测量控制终端的485口电压是否正常?如果最远的球机支持120欧姆电阻,可以将球机的120欧姆电阻开关打开。
4
测试单独控制一个球机是否正常

6b8c0d83e771b2872a6295d0c03ac6c2.png
如果单独控制一个球机正常,多个球机控制就不正常,可能是各个球机之间的控制信号干扰引起,建议在R+、R-之间并联一个120欧姆电阻。
如果一个球机也无法正常控制,建议返回到步骤1开始排查。
小贴士

并联120欧姆电阻:可以减小传输线上的电流,用来消弱差模干扰产生的反向干扰电压。